在互联网日益发达的今天,网络已经成为了人们日常工作、生活的重要组成部分。网络购物、网络交友、网络游戏、网络办公……网络正在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。在可以预见到的不久将来,网络必将成为全人类社会经济生活的重要平台。正是因为网络具有如此重要的功能,人们对网络平台的依赖越来越深、需求也越来越趋向多样。因此,互联网数据中心(IDC)在近些年来产生了飞跃式的发展。人们更趋向于将自己的网站托管在增值服务良好、安全稳定、设施齐全的专业IDC机房。但是,新的问题也随之产生了。这就是IDC机房对于电力大量的消耗。
据某调研机构2007年公布的统计显示,国内IDC机房的耗电比例大致如下:服务器 15%、网络设备 15%、存储设备8%、空调20%、空气调节20%、UPS 15%、AC转换以及机房照明 7%……
换一种说法,大约有38%的电力(服务器 15%,网络设备 15%,存储设备8%)用于真正的网络设备消耗;其余的电力都用于对环境改善。包括空气、温度、湿度以及应急装置。因此,谈论IDC机房的节能问题,应该从两个方面着手:网络设备类和环境控制类。
网宿科技是目前中国最大的CDN、IDC服务提供商之一。在全国经营着3个自建机房与30余个A类机房,以及超过250个CDN节点。节能减排一直是公司一个重要的运维指标和关注点。同时,作为一个具有高度社会责任感的大公司,绿色、节能、环保一直是网宿科技在行业内所提倡与遵循的。以下,我们就结合网宿IDC机房的节能理念,分别从网络设备和环境控制两个方面谈谈网宿的节能理念与措施。
网络设备:镏铢必较
说到网络设备的节能,我们还是先说一句“废话”吧:最好的节能就是根本不去产生消耗。换句话说就是尽可能控制设备投入量,对现有网络设备,尤其是服务器进行深度挖潜。以网宿CDN加速平台节点为例,目前的节点数量很长一段时间可能不会产生大的变化。即使客户增长迅速。因为新的网宿智能管理系统,利用人工智能技术(Artificial Intelligence)、实时监控技术(Realtime Monitoring)和DNS(Domain Name Server)技术三者完美的结合,充分的挖掘现有设备的潜力;最终将各个节点、各个设备的工作效率与潜力充分发挥出来。从而达到减少节点和设备的建设与投入。
一个CDN节点可能是几个、十几个甚至几十个机柜。里面运行的是几百台服务器及其它网络设备。这样的节省更能够从根本上达到节能减排的效果。当然,针对每一个设备的节能措施也是网宿一贯关注的。例如像电源节能技术。目前一些最新的CPU就能够根据负载变化来调节运行主频;也可以通过管理软件来设置这一功能。网宿在进行产品选型时会优先选择这类的产品与技术;并根据业务需求、负载变化来提高或降低服务器的运行速度,从而达到节能的目的。另外在产品选购时,网宿还会选择那种具备最高电源效率而且可以按需调配的服务器。
通过细致的观察与分析,我们还发现目前机房中的设备、系统空闲率高的惊人,大多数CPU都处于闲置状态,加上双机热备的那些备机以及其它冗余考虑,大量的能源就这样被浪费。在网宿机房内,有一些服务器和应用并不是全天候的运转。对于这些应用,只有在真正需要的时候,机房的管理人员才把服务器和磁盘设备打开。基于智能化管理的考虑,网宿科技正在进行运作管理流程软件研发,以保证节约能源的同时及时地为客户提供服务。同时网宿技术人员会与客户沟通,如非必要,尽量不采用“体积庞大”的软件,以减轻服务器运算负担。此外对于类似多核服务器、刀片服务器以及虚拟化技术的研究与积累,也被作为网宿科技研发部门重点关注方向。
一言以蔽之,从网络设备方面进行节能减排,就是要锱铢必较、精打细算,你甚至与需要关注到CPU运算的每一个时间片。把原本由于我们大手大脚而毫无意义消失掉的电能,从这些网络设备中“算”出来。
环境控制:谋而后动
前文曾经谈到,所谓环境控制包括着从机房空调到空气调节甚至机房建设等诸多问题。这是机房节能的中一个重头部分。可以说从机房建设开始,节能的问题就已经(也应该)进入到了机房建设者的规划范畴之内了。
从机房建设角度而言,在选址时就应该考虑尽量选择楼层较低、日照度低的地方。原因很简单,温度。以网宿国门机房为例,建设规划的初期,开发商考虑到安全、静音、布线等问题,将顶层的位置推荐给了网宿。经过对温度、阳光等综合测试,网宿最终选择了更低的楼层。此外,如果可能,机房最好不要设明窗,机房和大门之间最好有隔离层,减少大门开合造成的空调额外负担,办公等人员活跃区域尽量远离机房。
空调是个耗能大户,可以考虑能放在机柜旁边的空调,以此缩短冷空气循环路径;也有液冷空调,可以提高20%电力的使用率。当然,新型空调贵,但是多出的成本可以通过1-2年的电费节省来收回。网宿科技目前正在尝试利用智能热交换系统控制空调的调节,根据温度、负载等因素,将空调的温度控制在一个经济合理的范围,而不是传统概念中的“低温”环境。
通常机房就有个大毛病,前排服务器吐出的热气正好被后排服务器吸进去,因为我们所有的机架都是一个朝向的,而服务器前面吸气后背吐气。所以服务器的密度、位置对于温度尤其是空气调节至关重要。空气调节核心思想就是把空调产生的冷气送到IT设备端,并让IT设备产生的热气回送到空调。不过说起来简单做起来难。目前针对空气调节等问题,网宿正在与包括HP在内的国外厂商合作,尝试利用最新的国际机房建设标准解决这个问题。
空气循环是机房空气调节的一个主要方面,也是机房节能所涉及的一个大问题。以网宿科技国门机房为例,该机房采用了下送冷气的方式,就是通过机房地板特殊装置向机柜底部送出冷空气,在机柜顶部采用抽风方式抽走热空气。让机柜内冷热空气产生充分的交换;避免了采用上送风或侧送风方式中,冷空气在机柜中部就与热空气混合,造成冷空气无法到达机柜底部服务器。目前,下送冷空气方式已经成为了国际上机房建设的通用标准。
可能读者已经注意到,UPS系统本身也产生着15%的电能消耗。所以,慎用UPS也是节能的关键。需要注意的是UPS上标明的指标都是在其满载的时候所达到的指标,而现实是大多数机房里的UPS负载不足。这也就是说,在采购UPS之时,最好是够用就好。
节能减排,说起来可以是很多很多的话题和例子。其实要说的归结起来也就两句话:考虑清楚,行动起来。一滴水珠可以反射出整个世界。节能就是从点滴开始的。