吉林高升科技吉林省网络通信第二枢纽是吉林高升科技与吉林省数据通信中心投资,拥有自主产权的
IDC机房,吉林高升科技凭借在IDC领域多年来成功运作经验和丰富的
电信资源在2006年推出的面向终端
托管用户的顶级IDC机房。机房坐落在交通便利风景优美,近邻国家电网,电力资源得天独厚,IDC机房建筑面积1200平方米,目前出口带宽30G。网络核心设备全部采用思科城域网核心路由与华为3com交换设备,保障带宽高稳定性。光纤直入吉林省数据中心IDC机房,机房配有全方位无死角监控+保安执勤巡逻和网管运维值班人员24×7×366小时在岗,让您的
服务器享受星级般的服务;机房采用金盾防
DDOS集群系统,电信线路可防2个G的DDOS攻击与
网通可防4个G的DDOS攻击。
电力保障系统:
1. A:双路供电,总容量为2×45千瓦(吉林高升科技IDC机房);B:三路供电,总容量3×300 千瓦
2. UPS系统,一期共安装美国APC公司四台秀康(SILCON320KVA)系列UPS
主机,单台功率为320KVA,总功率为1280KVA。在三用一备并机的情况下,托管满3500台服务器,两路市电同时掉电,油机启动前能工作半小时。二期总功率将达到2560KVA。APC秀康系列UPS为绿色电源,输出稳定效率高,具有滤除市电杂波的功能。 承诺99.99%的持续电力保障,即电力不可用时间小于0.01%,防静电地板与防电磁干扰设施有效结合最大程度避免静电的产生,按照国际标准建造防震系数。
3. 国家一级骨干干线设备,120千瓦的超大型UPS不间断电源、备用电池、大型柴油发电机组系统,保障整个机房的用电和紧急供电,拒绝任何供电故障。
4. 高、低压配电柜、配电箱全为SIEMENS和ABB的优质产品。
空调系统:
吉林高升科技IDC机房采用意大利海洛斯(HIROSS)恒温、恒湿机房专用空调设备,冗余设计7×24的下送风上回风系统,高可靠性、安全性。吉林高升科技数据机房采用日本原装机房专用大金空调系统,采用上送风下回风式精确控制机房温度。保持标准的恒温恒湿环境.机房温度始终控制在18-22摄氏度,相对湿度控制在40%-60%。
完善的网管系统:
采用全面的网络管理软件对机房网络设备包括路由器、局域网交换机等进行全面的管理,可以进行配置管理、故障管理、性能分析、网络监视、端口流量分析、业务统计和业务分析等,以及标准的19英寸机柜,为各类客户提供快速可靠的服务。先进的消防系统,数据中心机房采用防火阻燃架构及材料,烟感温控火灾探测报警器,美国五角大楼机房专用FM200环保型灭火气体,机房分区灭火,HYGOOD气体灭火控制系统,防漏水感应系统,烟感报警器。网络安全有CAetrust,CISCOpix525全面保障。网管中心配备网管人员的实时监控。录像资料保存4个月以上。采用专业的主机监控软件对主机的应用服务进行实时监控,电视监控系统,多级职能认证保安系统,感应式门禁,掌纹识别。丰富的服务选择和完善的报警功能为您的服务器安全运行保驾护航。